F.A.Q. По линиям связи

Обсуждение и вопросы по оборудованию

F.A.Q. По линиям связи

Сообщение vik » 05 май 2010, 15:34

Причин нестабильной работы устройств может быть несколько:

  • Неверная настройка устройств(одинаковые адреса контроллеров на одной линии, отсутствующие ПП)
  • Проблемы в преобразователи интерфейса(или COM порте ПК)
  • Проблемы в ОС на управляющем ПК
  • Проблемы на линии связи
В линии связи должен использоваться рекомендуемый кабель с заданным волновым сопротивлением (120 Ом).
При возникновении проблем с ЛС необходимо проверить:

  • Соответствие напряжения питания
  • Отсутствие мощных источников помех рядом с линией(Сварка, трансформаторы, GSM антенны)
  • Отсутствие обрывов и КЗ. Даже при КЗ и обрывах устройства могут выходить на связь, но их работа будет нестабильной.
  • Отсутствие не подключенных концов без терминаторов(согласующий резистор на конце)
  • Подключенных согласующих резисторов, при длинных линиях.
    Схема подключения контроллеров:
    Линия связи должна представлять собой один кабель витой пары. К этому кабелю присоединяются все приемники и передатчики. Расстояние от линии до контроллеров должно быть как можно короче, так как длинные ответвления вносят рассогласование и вызывают отражения.
    Схема подключения

    Статья "Правильная разводка сетей RS-485"


  • Считыватель должен быть подключен экранированным кабелем. Экран заведен на ноль питания считки.
  • Два считывателя могут влиять на друга. Часто происходит с дверями, считки фонят через стену.
    Выходов 3:
    - разносить примерно на 50-70 см
    - экранировать фольгой или металлом
    - использовать считыватели PROX с возможностью синхронизации

По результатам эксплуатации категорически не рекомендуем использовать эти преобразователи.
Замечена вероятность потери байт при передаче с вероятностью 5-15% в зависимости от загрузки сети и интенсивности обмена. Если на линии несколько устройств, то при интенсивном проходе начинаются задержки на попытки иправления ошибки.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.